依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012,关于通风系统的设计,下列技术规定正确的有

A.局部排风系统的排风量,应根据污染物发生源的尺寸和形状确定
B.机械通风系统的送风口和回风口之间的距离,不宜小于2m
C.厨房排风系统的排风量,不应小于厨房全面排风量的50%
D.通风管道穿越防火分区时,应在穿越处设置防火阀,且防火阀的熔断温度应为70℃
E.通风系统的风机,应设置在防烟楼梯间内,以防止烟气进入

优质解答

答案

BD

解析

A错误,局部排风系统的排风量,应根据污染物发生源的尺寸、形状、污染物浓度以及排风罩的形式确定,而非仅根据尺寸和形状。B正确,机械通风系统的送风口和回风口之间的距离,不宜小于2m,这是为了防止短路,确保通风效果。C错误,厨房排风系统的排风量,不应小于厨房全面排风量的50%,但规范规定的是厨房排风系统的排风量应根据厨房面积和烹饪设备数量确定,且不应小于全面排风量的50%。然而,更准确的错误在于A选项的表述。D正确,通风管道穿越防火分区时,应在穿越处设置防火阀,且防火阀的熔断温度应为70℃,这是规范中的明确规定。E错误,通风系统的风机,应设置在防烟楼梯间内,以防止烟气进入,但规范规定的是风机应设置在防烟楼梯间或前室内,且应采取防烟措施,但并非所有风机都设置在防烟楼梯间内。因此,正确答案为BD。