首页题库大全题目详情

依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012,关于空调系统的设计,下列技术规定正确的有

A.空调系统的设计,应根据建筑的功能、用途、规模、结构、围护结构热工性能等因素,合理选择空调方式和系统形式
B.空调机房的位置应靠近负荷中心,且应便于运输设备,不应设在有振动、噪声或污染严重的房间隔壁
C.全空气系统的设计,送风量应按空调房间的全热负荷计算确定,且送风温度不应低于16℃
D.空气-水系统中,当采用风机盘管加新风系统时,新风量应按人员卫生要求确定,且不应小于每人30m³/h
E.空调系统的风管设计,当风管长度超过50m时,应设置防火阀,且防火阀的熔断温度应为70℃

优质解答

答案

AB

解析

A选项正确,空调系统的设计确实应综合考虑建筑功能、用途、规模、结构及围护结构热工性能等因素,以合理选择系统形式,这是设计的基本原则。B选项正确,空调机房位置应靠近负荷中心以减少管路损失,且应避开振动、噪声和污染源,符合规范对机房选址的要求。C选项错误,全空气系统的送风量应按全热负荷计算,但送风温度并非固定为不低于16℃,而是根据焓差和显热比确定,且送风温度通常高于室内空气温度,具体数值需经计算,16℃并非强制性最低值,且通常送风温度在13~18℃之间,但“不应低于16℃”的表述不准确,且规范中无此硬性规定。D选项错误,风机盘管加新风系统中,新风量应按人员卫生要求确定,但每人30m³/h是旧规范或特定条件下的数值,现行规范中,新风量应根据卫生要求计算,且对于人员密集场所可能有更高要求,但“不应小于每人30m³/h”并非通用规定,且规范中通常要求新风量按计算值确定,且不应低于卫生标准规定的最小值,但具体数值需依据GB 50736-2012中关于新风量的具体条款,通常住宅为30m³/h,但办公等可能不同,且“不应小于”的表述过于绝对,实际需根据具体场所确定。E选项错误,防火阀的设置位置并非仅当风管长度超过50m时,而是应设置在穿越防火分区处、穿越通风、空气调节机房及重要房间或部位的墙体处等,且防火阀的熔断温度通常为70℃,但设置条件描述错误,长度超过50m不是设置防火阀的充分条件,防火阀主要设置在防火分隔处。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成