依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012,关于空调水系统设计的规定,下列说法正确的有
A.空调冷热水系统的供回水管,应设置平衡阀或调节阀,以调节各支路的水量
B.空调冷热水系统的膨胀水箱,应设置在系统最高点,并应设置溢流管
C.空调冷热水系统的水泵,应设置旁通管路,并在旁通管上设置调节阀
D.空调冷热水系统的过滤器,应设置在系统循环水泵的吸水管上
E.空调冷热水系统的定压点,应设置在系统回水管上,且应位于水泵吸入口之前
优质解答
答案
CD
解析
A选项错误,标准规定应设置平衡阀或调节阀,但并非所有支路都必须,且表述“应设置”过于绝对,通常是根据系统需要设置。更准确的错误点是,标准并未强制要求所有支路都设,而是建议或根据水力平衡需要。B选项错误,膨胀水箱通常设置在系统最高点,但开式系统才有膨胀水箱,闭式系统设膨胀罐。且“应设置溢流管”是必须的,但前提是有膨胀水箱。如果系统是闭式,就没有膨胀水箱。题干未指明开式还是闭式。D选项正确,过滤器应设在水泵吸水管上,保护水泵。E选项错误,定压点通常设在系统回水管上,但“应位于水泵吸入口之前”是错误的,定压点通常在水泵吸入口之后或回水管上,且要保持一定的静压头。实际上,定压点设在水泵吸入口之前会导致水泵汽蚀风险或压力波动。标准规定定压点应设在系统回水管上,且通常在水泵吸入口的下游(即回水总管上)。C选项正确,水泵应设旁通管,用于调试和检修,旁通管上设调节阀。所以CD正确。