根据《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148的规定,变压器安装完成后,在正式送电前,应对变压器进行冲击合闸试验,全电压冲击合闸一般应进行几次?
A.2次
B.3次
C.5次
D.10次
优质解答
答案
C
解析
依据《电气装置安装工程 电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010第4.8.1条规定,变压器送电前,应进行冲击合闸试验,冲击合闸次数应为5次,每次间隔时间不少于5min。这是为了检验变压器绝缘强度和机械强度,以及检查励磁涌流对继电保护的影响。选项A、B、D次数均不符合规范规定的5次。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成