关于通信机房内接地线的材质选择、敷设方式及连接工艺,下列说法正确的是

A.机房内的接地线宜采用绝缘铜导线,截面不小于50mm²,以减少干扰
B.接地线与接地体的连接宜采用焊接,焊接处应做防腐处理,且严禁采用螺栓连接
C.在机房内,接地线的敷设应横平竖直,转弯处应采用大半径弯曲,避免直角弯折
D.等电位联结带的连接应采用压接或焊接,连接处接触电阻应小于0.02Ω
E.机房内不同系统的接地线可以相互缠绕或绞接,以节省空间并简化施工

优质解答

答案

BCD

解析

A错误:机房内的接地线(特别是等电位联结带和主干线)通常要求采用裸铜线或铜排,而非“绝缘铜导线”,绝缘导线主要用于信号线或电源线,接地线要求低阻抗连接,通常不要求绝缘(除非特定环境要求防触电,但一般机房内接地线为裸线或软铜线绞线,且截面要求根据规范,50mm²是常见最小值之一,但“宜采用绝缘”表述不准确,通常强调无绝缘或专用接地线)。更关键的是,A选项强调“减少干扰”不是选用绝缘的主要目的,且规范通常推荐铜排或裸线。B正确:接地线与接地体连接首选焊接,焊接后需防腐,螺栓连接容易松动且接触电阻大,规范通常禁止或限制使用螺栓连接作为永久性接地连接(除非是设备端端子)。C正确:接地线敷设应整齐美观,横平竖直,弯曲半径要符合规范,避免直角导致应力集中或损坏。D正确:等电位联结带连接要求可靠,压接或焊接均可,且接触电阻要求严格,0.02Ω是常见的验收标准阈值(具体数值依规范,但0.02Ω是合理的小电阻值,体现“可靠连接”)。E错误:不同系统的接地线严禁相互缠绕或绞接,这会导致电磁干扰、电位差引入及维护困难,必须分开敷设并各自独立接入等电位联结带。