在通信机房等电位联结施工中,关于接地线和连接线的选择与安装,下列说法正确的是
A.等电位联结带的截面面积应不小于25mm²
B.设备外壳接地线应直接连接到等电位联结带上
C.金属桥架、管道等金属构件应做等电位联结
D.等电位联结导体可以使用绝缘导线
E.设备接地线宜采用多股软铜线
优质解答
答案
ABC
解析
A正确,等电位联结带通常要求最小截面积(如25mm²或更大,视具体规范版本,但25mm²是常见下限或推荐值,需结合教材,通常铜排或大截面导线)。B正确,设备外壳应直接连接至等电位带。C正确,机房内所有金属构件均应做等电位联结。D错误,等电位联结导体必须为裸导体或屏蔽电缆,不能用绝缘导线,因为需要良好的电气连接和低阻抗。E正确,设备接地线常用多股软铜线以便于连接和抗振动。