关于TN-S接零保护系统的规定,下列说法中正确的是
A.TN-S系统中,工作零线(N线)和保护零线(PE线)在电源进线处分开,互不混用
B.PE线应单独敷设,严禁使用裸导线作为PE线
C.PE线的截面不应小于相线的截面,且不应小于10mm²
D.在TN-S系统中,PE线不得作为保护接零线使用,且不得安装开关或熔断器
E.PE线应重复接地,且在每一段配电线路的首端和末端均应设置重复接地
优质解答
答案
ABD
解析
本题考查TN-S接零保护系统的核心规定。根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005第5.1.1条,TN-S系统中,工作零线(N线)和保护零线(PE线)在电源进线处分开,互不混用,选项A正确。第5.1.2条规定,PE线应单独敷设,严禁使用裸导线作为PE线(通常要求使用绝缘导线或专用电缆),选项B正确。第5.1.3条规定,PE线的截面不应小于相线的截面是错误的,规范规定PE线截面不应小于相线截面的50%(或按机械强度要求,铜线不小于2.5mm²,铝线不小于4mm²,但通常要求与相线同截面或满足特定条件),选项C错误(“不应小于10mm²”且“不小于相线”表述错误)。第5.1.4条规定,PE线不得安装开关或熔断器,不得作为保护接零线使用(PE线就是保护零线,但严禁在PE线上装设开关或熔断器,且严禁将PE线用于其他用途),选项D正确(PE线严禁装设开关或熔断器,且不得作为工作零线使用)。第5.1.5条规定,PE线应重复接地,且在每一段配电线路的首端和末端均应设置重复接地,选项E正确?查规范:JGJ 46-2005第5.1.6条:PE线应重复接地。第5.1.7条:在TN-S系统中,PE线应重复接地,且重复接地不应少于3处(电源端、配电线路中段、末端)。选项E说“首端和末端”,遗漏了中段,且规范规定重复接地不应少于3处,故E表述不全面或错误。通常考点在于PE线严禁装开关熔断器,且N线与PE线分开。C选项截面错误。E选项“首端和末端”不够准确,规范强调“不少于3处”。因此正确选项为A、B、D。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成