关于施工现场临时用电的TN-S接零保护系统及两级保护,下列说法正确的是

A.TN-S系统中,工作零线(N线)和保护零线(PE线)应分开设置
B.PE线可在配电箱内重复接地
C.开关箱内的漏电保护器应选用额定漏电动作电流不大于30mA、额定漏电动作时间不大于0.1s的产品
D.总配电箱内的漏电保护器应选用额定漏电动作电流大于30mA、额定漏电动作时间大于0.1s的产品
E.PE线应单独设置,严禁与N线混用,且PE线应做重复接地

优质解答

答案

ACE

解析

A项正确,TN-S系统即三相五线制,N线(工作零线)和PE线(保护零线)必须严格分开,PE线不得作为工作零线使用。B项错误,PE线严禁在配电箱内做重复接地,PE线的重复接地应在配电线路的中间和末端进行,且严禁将PE线接至配电箱内的金属外壳或接地装置上(除非是系统接地或重复接地点),规范强调PE线应单独设置,不得与N线混用,且PE线的重复接地是在户外或线路特定位置,而非配电箱内部任意接地。C项正确,开关箱(末级)漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,动作时间不应大于0.1s,这是为了防止人身触电伤亡的关键指标。D项错误,总配电箱漏电保护器的参数与开关箱不同,通常额定漏电动作电流大于30mA(如100mA或300mA),动作时间大于0.1s(如0.2s或0.3s),以实现分级保护,避免越级跳闸。E项正确,PE线必须单独设置,严禁与N线混用,且为了降低PE线阻抗和电压,规范要求进行重复接地。因此ACE正确。