在城市燃气PE管道施工中,关于电熔连接工艺的质量检查与操作要求,下列说法正确的是
A.电熔连接完成后,应待管件冷却至常温后,再检查熔接痕迹是否完整,且不得有气孔或裂纹
B.电熔连接时,管材插入管件前应使用砂纸打磨管端外壁,以去除氧化层并增加熔接面积
C.电熔连接过程中,若发现电流异常波动,应立即断电并重新加热,直至连接合格为止
D.电熔连接后,应在管件表面涂抹专用密封胶,以增强接头的密封性能和抗渗漏能力
优质解答
答案
A
解析
A项正确:根据《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ 33)及相关教材,PE管电熔连接后,必须待连接部位冷却至常温,方可进行外观检查,检查内容包括熔接痕迹是否完整、有无气孔、裂纹等缺陷。这是判断电熔连接质量的关键步骤。B项错误:电熔连接对管材表面清洁度要求极高,严禁使用砂纸打磨,因为打磨会破坏管材表面,且电熔连接依靠的是内部加热元件产生的热量使界面熔化,而非通过增加粗糙度来增加面积,通常只需用洁净干布擦拭去除灰尘和氧化皮。C项错误:电熔连接过程中电流应保持稳定,若出现异常波动,通常意味着连接失败或设备故障,此时不得简单重加热,因为已熔接部分可能已受损,通常需切除重接或按规范处理,不能随意“重新加热直至合格”。D项错误:PE管电熔连接是热熔连接,依靠分子间的扩散和缠结形成整体连接,连接后表面不应涂抹任何密封胶,这会破坏连接的完整性并影响长期可靠性。
科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成