某城市地铁车站深基坑工程施工中,关于监测频率的确定依据、动态调整原则及预警值分级管理,下列说法正确的是
A.监测频率应根据基坑周边环境条件、工程结构特征、施工阶段及地质水文因素综合确定,且在基坑开挖阶段、支撑体系换撑阶段及主体结构施工阶段,监测频率应逐步降低
B.当监测数据出现速率加快、位移量接近预警值或周边环境出现异常迹象时,应加密监测频率;若情况进一步恶化,监测频率应提升至每日不少于一次,直至风险解除
C.预警值(报警值)通常分为控制值、预警值和报警值三级,其中控制值为设计允许的最大变形值,预警值为控制值的70%~80%,报警值为控制值的90%~95%
D.监测频率一经确定,在整个施工期间应保持恒定,以确保数据序列的连续性和可比性,除非发生设计变更,否则不得随意调整
E.当监测数据达到预警值时,应立即停止施工,启动应急响应机制,并在查明原因、采取有效措施且监测数据稳定下降后,方可恢复施工
优质解答
答案
BCE
解析
选项A错误,监测频率并非在主体结构施工阶段逐步降低,相反,随着开挖深度增加、应力释放及环境敏感度提高,监测频率通常应逐步加密,特别是在关键施工节点(如开挖、支撑、换撑)前后。选项B正确,依据《建筑基坑工程监测技术规范》及施工监测一般原则,当监测数据出现异常趋势(如速率加快、接近预警值)时,必须加密监测频率,通常要求每日至少一次,以掌握动态变化。选项C正确,预警值分级通常包括控制值(设计最大值)、预警值(通常为控制值的70%~80%)和报警值(通常为控制值的90%~95%或更高,具体依规范而定,但此比例关系符合常规管理逻辑,且选项表述为“通常”,符合一般教材描述)。选项D错误,监测频率是动态调整的,应根据施工进展和环境反馈实时调整,而非恒定。选项E正确,达到预警值(特别是接近报警值或已报警)时,应停止相关作业,启动应急机制,待险情排除、数据稳定后方可恢复,这是安全管理的核心要求。
科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成