关于通风与空调工程风管严密性检验方法,下列说法正确的是

A.低压系统风管严密性检验应采用漏光法
B.中压系统风管严密性检验应采用漏风量测定
C.高压系统风管严密性检验应采用漏风量测定
D.漏光法检验时,每米风管的漏光点不应超过2处,且每100m风管的漏光点不应超过16处
E.漏风量测定时,中压系统单位长度漏风量不应大于1.0×10⁻³ m³/(m·h)

优质解答

答案

BCD

解析

本题考查风管严密性检验方法。选项A:低压系统风管严密性检验应采用漏光法。这是正确的,低压系统可采用漏光法或漏风量测定,但漏光法更常用且简便。规范规定:低压系统风管严密性检验应采用漏光法。选项B:中压系统风管严密性检验应采用漏风量测定。这是正确的,中压系统必须采用漏风量测定。选项C:高压系统风管严密性检验应采用漏风量测定。这是正确的,高压系统必须采用漏风量测定。选项D:漏光法检验时,每米风管的漏光点不应超过2处,且每100m风管的漏光点不应超过16处。这是正确的,符合规范。选项E:漏风量测定时,中压系统单位长度漏风量不应大于1.0×10⁻³ m³/(m·h)。这是错误的,中压系统单位长度漏风量不应大于0.95×10⁻³ m³/(m·h)(或根据具体规范,中压系统漏风量指标为≤0.95×10⁻³ m³/(m·h) 或 ≤1.0×10⁻³ m³/(m·h)?规范规定:中压系统单位长度漏风量不应大于0.95×10⁻³ m³/(m·h),单位面积漏风量不应大于2.0×10⁻³ m³/(m²·h)。所以E的数值1.0×10⁻³是错误的,应该是0.95×10⁻³。因此,正确答案是B、C、D。