首页题库大全题目详情

在通风与空调工程风管制作与安装中,关于风管板材厚度选用及连接方式的要求,下列说法正确的是

A.矩形风管的长边在630mm至1000mm之间时,其镀锌钢板厚度不应小于0.8mm
B.矩形风管的长边大于1000mm且小于等于1400mm时,其板材厚度不应小于1.0mm
C.矩形风管的长边大于2000mm时,其板材厚度不应小于1.2mm
D.矩形风管的长边大于1400mm且小于等于2000mm时,其板材厚度不应小于1.2mm
E.圆形风管的直径大于1000mm时,其板材厚度不应小于1.0mm

优质解答

答案

ABD

解析

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243及相关教材规定: 1. 矩形风管长边630mm~1000mm,厚度≥0.8mm,A正确。 2. 矩形风管长边1000mm~1400mm,厚度≥1.0mm,B正确。 3. 矩形风管长边1400mm~2000mm,厚度≥1.2mm,D正确,C错误(C选项混淆了1400-2000与>2000的界限,且>2000通常要求更厚或需加固,具体数值需参照标准,但1.2mm是1400-2000的要求)。 4. 圆形风管直径>1000mm时,厚度通常要求≥1.2mm或根据具体标准,一般不小于1.0mm的说法在某些旧标准或特定语境下可能不严谨,但对比其他选项,ABD是教材中明确的矩形风管厚度标准。注:圆形风管直径>1000mm时,板材厚度不应小于1.2mm(部分版本),故E错误。 综上,正确答案为ABD。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成