首页题库大全题目详情

在通风与空调系统设备安装中,关于风机盘管机组及水泵的安装要求,下列表述符合规范规定的是

A.风机盘管机组应直接吊装在混凝土楼板下,无需设置减振措施,以简化施工
B.水泵与基础之间应设置减振器,且减振器的安装位置、型号和数量应符合设计要求
C.水泵减振器安装后,可直接将管道重量施加在减振器上,以节省管道支架
D.风机盘管机组吊装时,吊杆应直接连接在机组外壳上,无需考虑减振隔离

优质解答

答案

B

解析

A项错误,风机盘管机组噪声较大,吊装时必须采取减振措施,如使用减振吊架,不能直接刚性连接在楼板下。B项正确,水泵是产生振动的主要设备之一,必须安装减振器,且其规格、数量需符合设计文件要求,这是教材明确规定的安装要求。C项错误,减振器仅用于承受设备本身的重量和振动,严禁将管道重量或拉力直接施加在设备减振器上,否则会导致减振失效或设备损坏,管道应有独立支架。D项错误,风机盘管吊装同样需要减振,通常使用减振吊架,且吊杆应连接在机组的专用吊耳或加强部位,直接连接在普通外壳上可能导致变形,且未提及减振措施不符合要求。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成