在建筑机电工程变配电工程施工中,关于变压器二次搬运及就位、变压器与成套配电柜安装、母线安装、电缆敷设、交接试验与送电前检查的程序及要求,下列说法正确的是
A.变压器二次搬运时,应使用专用吊具,且吊点位置必须符合变压器铭牌规定的受力点,严禁通过器身附件起吊
B.变压器就位后,应立即进行交接试验,确认绝缘电阻合格后方可进行变压器本体安装与附件安装
C.母线安装时,母线与电器设备的连接应采用焊接方式,以确保电气连接的牢固性和导电性
D.电力电缆在桥架内敷设时,其弯曲半径应不小于电缆外径的10倍,且同一截面电缆在桥架内的填充率不应大于60%
优质解答
答案
A
解析
选项A正确。根据《电气装置安装工程 电力变压器、电抗器、互感器施工及验收规范》及教材要求,变压器二次搬运时,吊点位置必须符合厂家规定(通常在铭牌或安装说明书中注明),严禁通过器身附件(如散热器、分接开关等)起吊,以防损坏附件或器身。选项B错误。变压器就位后,应先进行变压器本体安装(如安装升高座、油枕、散热片等)和附件安装,待安装完毕并注油静置后,再进行交接试验(包括绝缘电阻、直流电阻、变比等),而不是就位后立即试验。选项C错误。母线与电器设备的连接通常采用螺栓连接,严禁采用焊接方式,因为焊接会导致接触电阻增大,且不利于维护和检修。选项D错误。电力电缆在桥架内敷设时,弯曲半径要求因电缆类型而异(如交联聚乙烯绝缘电缆通常不小于15倍外径,油浸纸绝缘电缆不小于20倍外径),统一说10倍不准确;且桥架内电缆填充率一般要求不大于40%(水平敷设)或50%(垂直敷设),60%过高,不符合规范安全要求。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成