排烟风机的安装位置及其与火阀的联动关系,正确的描述应如何满足安全要求?( )
A.70℃防火阀可以在任何位置随意安装,只要通道通畅即可。
B.280℃防火阀必须设在风机支路并在温度达到280℃时闭锁并停止风机。
C.排烟风机应安装在室外或专用机房,避免火灾直接影响。
D.调试时仅检查风机的电气连接,忽略火阀的热感联动。
E.正压送风系统的风口应布置在高层位置,以获得更好的送风效果。
优质解答
答案
BCE
解析
280℃阀在风机支路闭锁并停止风机,正压送风风口应在走廊或楼梯间;火阀的热感联动是必需的。选项B、C、E符合要求,A、D均忽视联动或错误定位,故正确组合为BCE。