在防排烟系统调试过程中,当模拟火灾导致排烟管道内温度升至280℃,排烟防火阀熔断关闭。此时若出现下列哪种情况,应判定为系统联动逻辑故障?( )

A.消防控制室收到防火阀关闭信号
B.排烟风机未能自动停止,仍保持运行状态
C.排烟管道内烟气浓度逐渐降低
D.正压送风系统同步启动进行辅助排烟

优质解答

答案

B

解析

根据规范,排烟防火阀在280℃熔断关闭后,必须联动停止排烟风机。若排烟风机未能自动停止,说明联动逻辑或控制线路存在故障。选项A是正常信号反馈;选项C是排烟效果;选项D是正压送风系统的正常联动逻辑(火灾时启动),不属于排烟风机联动的故障。