某工业管道系统包含不同材质的管段,需根据设计要求进行吹扫与清洗。下列关于管道吹扫与清洗施工顺序、介质选择及技术指标的说法,正确的有

A.管道吹扫与清洗应在管道强度试验合格、无损检测合格后进行,且吹扫与清洗应在试压前进行
B.工业管道在进行空气吹扫时,吹扫流速应不小于20m/s,且应重复进行直至排出口白布检查无脏物为止
C.蒸汽吹扫应按冷管、暖管、正式吹扫的顺序进行,正式吹扫时管道升温应均匀,升压、降温应缓慢,防止产生过大的热应力
D.不锈钢管道、钛合金管道等奥氏体不锈钢管道,在酸洗钝化后,应用70%以上的无水乙醇进行清洗,且清洗后应及时用压缩空气吹干
E.水冲洗时,流速不应小于1.5m/s,当流速小于1.5m/s时,应进行分段冲洗,且冲洗管道应利用管道本身的坡度,将水引向排放口

优质解答

答案

BCD

解析

A选项错误,管道吹扫与清洗应在管道安装完成后,强度试验、严密性试验(气密性试验)及无损检测合格后进行,且应在试压后进行,以确保管道连接牢固,防止试压时泄漏或吹扫时损坏未检测的焊缝。B选项正确,根据《工业金属管道工程施工规范》GB 50235,空气吹扫流速应不小于20m/s,且应连续进行,直至排出口白布检查无脏物为止。C选项正确,蒸汽吹扫应按冷管、暖管、正式吹扫的顺序进行,正式吹扫时管道升温应均匀,升压、降温应缓慢,防止产生过大的热应力,避免管道变形或损坏。D选项正确,不锈钢管道、钛合金管道等奥氏体不锈钢管道,在酸洗钝化后,应用70%以上的无水乙醇进行清洗,且清洗后应及时用压缩空气吹干,防止水分残留导致腐蚀。E选项错误,水冲洗流速不应小于1.5m/s,但冲洗管道应利用管道本身的坡度,将水引向排放口,若流速小于1.5m/s,应进行分段冲洗,但题干中“将水引向排放口”表述不完整,且未明确分段冲洗的具体操作要求,故E选项错误。