关于扣件式钢管脚手架施工管理中搭设构造、连墙件及剪刀撑布置的技术要求,下列说法正确的有
A.连墙件宜采用刚性连墙件,当采用刚性连墙件时,连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置
B.单排脚手架的连墙件间距不应超过两步三跨,且高度不得超过24m
C.每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间
D.高度在24m以上的双排脚手架,必须在外侧主立杆与每根连墙件交点处设置纵向剪刀撑
E.脚手架搭设前,施工单位应编制专项施工方案,并经施工单位技术负责人审批后即可实施
优质解答
答案
ABC
解析
选项A正确,根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011),连墙件应采用刚性连墙件,且应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,这是保证脚手架整体稳定性的基本要求。
选项B正确,规范规定单排脚手架的连墙件间距不应超过两步三跨,且高度不得超过24m,这是单排脚手架使用的严格限制条件。
选项C正确,规范规定每道剪刀撑的宽度不应小于4跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间,以确保剪刀撑的受力有效。
选项D错误,规范规定高度在24m以上的双排脚手架,应在架体外侧立面上连续设置剪刀撑,而不是仅在“每根连墙件交点处”设置。24m以上双排脚手架的剪刀撑应沿架体外侧立面连续布置,宽度不应小于4跨,且不应小于6m。
选项E错误,脚手架专项施工方案属于超过一定规模的危大工程(高度50m及以上落地式钢管脚手架工程,或搭设高度24m及以上落地式钢管脚手架工程若涉及复杂地质等条件,通常需专家论证或至少需严格审批),但更关键的错误在于“经施工单位技术负责人审批后即可实施”表述不完整。根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》,超过一定规模的危大工程专项施工方案应当由施工单位组织召开专家论证会,专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核。即便非超规模,也需经施工单位技术负责人审批,但对于高度超过24m的脚手架,通常涉及危大工程管理,且题干未提及专家论证(若适用)或监理审核。更严谨地看,D选项的错误更为明显(剪刀撑布置要求错误),而E选项若指一般脚手架(<24m),经技术负责人审批即可,但题干语境涉及“施工管理要点”通常涵盖较高要求。然而,对比D选项的明显技术性错误(24m以上双排脚手架剪刀撑应连续设置,而非仅在连墙件处),以及E选项若理解为所有脚手架(含24m以上)则缺少专家论证或监理审核环节,故E不选。实际上,24m以上双排脚手架属于危大工程,若超过50m才必须专家论证,24-50m之间需编制专项方案并由施工单位技术负责人审批,报监理审核。但D选项关于剪刀撑的描述明显违反规范“连续设置”的要求。A、B、C均为规范原文或标准要求的正确表述。
科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成