在建筑电气工程中,当采用金属导管进行配线时,关于导管连接及接地(PE)连接的施工要求,下列说法正确的是
A.金属导管之间宜采用套管连接,套管长度宜为导管外径的1.5~3倍,连接处应焊接牢固
B.导管与接线盒(箱)连接时,应采用专用接头连接,且导管末端应伸出盒(箱)内壁10~15mm
C.当金属导管长度超过30m且中间有弯头时,应在中间适当位置增设接线盒,且接线盒位置应便于导线连接
D.金属导管敷设完成后,其接地(PE)连接应可靠,且导管与箱(盒)之间、导管与导管之间的连接处均应焊接,严禁使用专用接地卡连接
优质解答
答案
B
解析
根据《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303)及相关教材知识点:
A选项错误:金属导管之间采用套管连接时,套管长度宜为导管外径的1.5~3倍,但连接处不应焊接,除非设计要求或特殊防腐需要,通常采用螺纹连接或套管连接,且套管连接处应涂导电性防锈脂,焊接会增加施工难度且易破坏防腐层,一般不推荐焊接作为常规连接方式,且“焊接牢固”表述过于绝对,通常要求连接紧密。
B选项正确:导管与接线盒(箱)连接时,应采用专用接头(如杯梳、锁母等)连接,且导管末端应伸出盒(箱)内壁10~15mm,以便导线弯折和连接,这是标准施工要求。
C选项错误:当金属导管长度超过30m且中间有弯头时,应在中间适当位置增设接线盒,但规范规定是“长度超过30m且中间无弯头”或“长度超过20m且中间有1个弯头”等具体情况,更准确的表述是:导管长度大于30m且中间无弯头,或长度大于20m且中间有1个弯头,或长度大于15m且中间有2个弯头,或长度大于10m且中间有3个弯头时,应增设接线盒。选项中仅说“长度超过30m且中间有弯头”不够严谨,且“便于导线连接”是目的,不是判断标准。更关键的是,规范中对弯头数量和长度的组合有具体规定,简单说“超过30m且有弯头”不完全准确,例如30m且有3个弯头则肯定需要,但30m且有1个弯头是否必须?通常30m无弯头才必须,有弯头则距离缩短。教材中通常表述为:导管长度超过30m且中间无弯头,或超过20m且有1个弯头,或超过15m且有2个弯头,或超过10m且有3个弯头时,应增设接线盒。因此C选项表述不严谨。
D选项错误:金属导管与箱(盒)之间、导管与导管之间的连接处,可以采用焊接,也可以采用专用接地卡(如接地夹)连接,只要保证电气连续性即可,并非“严禁使用专用接地卡连接”。实际上,专用接地卡是常用且合规的连接方式。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成