在建筑电气工程中,关于电缆桥架内电缆敷设及绝缘导线连接的要求,下列说法正确的是
A.强电电缆与弱电电缆在同一桥架内敷设时,应采用隔板分隔
B.绝缘导线连接后,绝缘恢复处的绝缘强度应不低于原绝缘强度的80%
C.电缆桥架内的电缆填充率,电力电缆不应超过75%,控制电缆不应超过90%
D.当绝缘导线在接线盒内连接时,导线接头应露出接线盒外,以便于检查
优质解答
答案
A
解析
选项A正确,根据规范,强电电缆与弱电电缆(如通信、控制电缆)在同一桥架内敷设时,为避免电磁干扰,应采用隔板分隔。选项B错误,绝缘导线连接后,绝缘恢复处的绝缘强度应不低于原绝缘强度的90%或100%,通常要求绝缘恢复良好,不低于原绝缘强度,80%不符合要求。选项C错误,电缆桥架内的电缆填充率,电力电缆不应超过40%~50%(具体数值视桥架类型和散热要求而定,通常电力电缆填充率不宜超过40%或50%),控制电缆不应超过50%~70%,90%的填充率过高,不利于散热。选项D错误,绝缘导线在接线盒内连接时,导线接头应完全置于接线盒内,不得露出,以确保安全并防止短路。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成