在某数据中心机房建筑设备监控系统施工中,关于 DDC 控制器与传感器的安装及接线要求,下列做法符合规范的有( )

A.DDC 控制器应安装在便于操作和检修的位置,且其安装高度距地面宜为 1.5m 左右
B.温度传感器应安装在空气流通处,且应避开阳光直射和热源辐射,以确保持续监测数据的准确性
C.压力传感器应安装在管道水平段,且安装位置应避开管道弯头、阀门等产生涡流的部位
D.传感器接线时,屏蔽层应单端接地,以防止地环路干扰信号传输
E.DDC 控制器的电源线路与信号线路可以共用同一根电缆,以简化布线并节省成本

优质解答

答案

ABCD

解析

A、B、C、D 均符合建筑设备监控系统传感器及 DDC 安装规范。DDC 安装高度、传感器安装位置(避开干扰源)、屏蔽层单端接地均为标准做法。E 错误,电源线与信号线严禁共用同一电缆,否则会产生强电干扰,导致信号失真或设备损坏。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:实务(机电)题型:多选题难度:中等来源:AI生成