首页题库大全题目详情

在城市供热管道工程中,关于防腐层与保温层的质量检验,下列说法中正确的是

A.防腐层施工前,钢管表面应清理干净,去除油污、铁锈、焊渣等,并进行表面处理,达到规定的除锈等级
B.防腐层厚度可用磁性测厚仪进行无损检测,其厚度应符合设计要求,且不应有漏涂、流挂等缺陷
C.保温层施工时,保温材料应干燥,不得含有冻块,且保温层应连续,接口处应严密,避免冷桥效应
D.为加快施工进度,保温层安装完成后,可立即进行外护管焊接,无需等待保温层固化或干燥
E.直埋保温管的外护管(高密度聚乙烯管)应进行外观检查,并按规定进行电火花检测,确保外护管无破损、无针孔

优质解答

答案

ABCE

解析

本题考查防腐与保温层的质量检验要点。 选项A正确:防腐施工前,管体表面处理是基础,必须清除油污、铁锈等,并达到设计要求的除锈等级(如Sa2.5级),否则影响防腐层附着力。 选项B正确:防腐层厚度是重要质量指标,常用磁性测厚仪进行无损检测,且外观应无漏涂、流挂、皱纹等缺陷。 选项C正确:保温材料若含水或含冻块,会严重影响保温效果甚至导致管道腐蚀。保温层应连续、严密,接口处理得当,防止冷桥(热桥)导致局部散热过大或结露。 选项D错误:保温层(尤其是聚氨酯保温层)需要一定的固化时间。若未固化即进行外护管焊接,高温可能损坏保温层,且振动或应力可能导致保温层开裂或脱落。应待保温层固化干燥后再进行后续工序。 选项E正确:外护管是直埋保温管防水的关键,必须确保其完整性。电火花检测是检验塑料外护管绝缘性能(即有无破损、针孔)的标准无损检测方法。 综上,正确选项为ABCE。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成