室内供暖系统试压时,关于试验压力、稳压时间及合格标准的说法,正确的有( )。

A.系统试压压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa
B.试验压力下,稳压10min,压力降不应大于0.02MPa
C.降至工作压力时,检查各连接处,应无渗漏
D.试压时,应缓慢升压,升至试验压力后,停止加压,进行稳压
E.试压合格后,系统即可进行通暖调试,无需冲洗

优质解答

答案

ABCD

解析

A正确,试验压力1.5倍工作压力且不小于0.6MPa;B正确,稳压10min,压降不大于0.02MPa;C正确,工作压力下无渗漏;D正确,缓慢升压是标准操作;E错误,试压后必须进行冲洗,合格后方可通暖。