关于通风与空调工程设备减振与隔振措施的技术规定,下列说法正确的有
A.设备减振装置的安装,应符合产品技术文件的规定,减振器受力应均匀,不得偏斜或扭曲
B.减振器安装后,其上下表面应保持水平,若因设备重量分布不均导致减振器受力不均,可通过调整减振器高度来平衡,但无需调整设备水平度
C.风机、水泵等振动源设备的减振装置,应安装在设备基础与地面之间,或设备与基础之间,以切断固体声传播路径
D.设备管道穿墙或穿楼板处,应设置柔性短管或采取隔振措施,柔性短管的长度、材质应符合设计要求,且柔性短管不应作为变径管使用
E.减振装置安装时,为增加稳定性,可在减振器与基础之间加设刚性支撑,只要保证设备水平即可,刚性支撑不影响减振效果
优质解答
答案
ACD
解析
选项A正确,减振器受力均匀是基本要求。选项B错误,减振器受力不均时,应调整设备水平度或减振器位置,使减振器受力均匀,且设备水平度也需符合规范,不能仅调高度而不顾水平度,且通常要求减振器压缩量均匀。选项C正确,减振装置通常置于设备与基础间或基础与地面间,以隔离振动。选项D正确,穿墙穿楼板处需隔振,柔性短管不得用作变径,这是规范明确禁止的。选项E错误,加设刚性支撑会形成刚性连接,直接传导振动,破坏减振效果,严禁在减振器处加刚性支撑。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成