关于施工现场临时用电中用电设备的接地与接零保护,下列说法中正确的是哪一项?
A.在TN-S系统中,电气设备的金属外壳必须与保护零线(PE线)可靠连接。
B.在TN-S系统中,电气设备的金属外壳可以与工作零线(N线)连接,以简化接线。
C.移动式电气设备的金属外壳可以不接地或接零,只要其电源线使用双芯电缆即可。
D.电气设备的接地装置必须独立设置,严禁与防雷接地装置共用接地体。
优质解答
答案
A
解析
根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005):
1. 选项A正确:在TN-S系统中,所有电气设备的金属外壳、金属构架、金属底座、金属传动机构等可导电部分,必须与保护零线(PE线)可靠连接,这是保护接零的核心要求。
2. 选项B错误:严禁将电气设备金属外壳与N线连接。N线是工作零线,若N线断开或负荷不平衡,N线带电会导致外壳带电,危及人身安全。PE线与N线在TN-S系统中严格分开。
3. 选项C错误:移动式电气设备同样必须进行接地或接零保护。使用双芯电缆时,通常指单相两线制(L+N),但设备外壳仍需通过PE线接地。若使用三芯电缆,则必须接PE线。任何情况下,金属外壳不可不接地/接零。
4. 选项D错误:电气设备的接地装置可以与防雷接地装置共用接地体,但接地电阻应满足两者中最严格的要求(通常施工临时用电接地电阻不大于10Ω,防雷接地不大于10Ω或更低)。规范允许共用,但需满足电阻要求。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成