首页题库大全题目详情

在通信局站防雷接地系统设计中,关于接地体埋设深度及接地网连接方式的技术要求,下列描述正确的是

A.为了降低土壤电阻率影响,接地体顶面距地面的深度宜小于0.5m
B.通信局站应采用联合接地方式,将保护接地、工作接地和防雷接地共用一套接地装置
C.为避免地电位反击,直流电源系统的接地线应直接连接到建筑物外墙的独立接地体
D.为简化施工,防雷接地线与通信设备的工作接地线可以共用同一根接地引下线

优质解答

答案

B

解析

选项A错误,根据通信电源接地规范,接地体顶面距地面的深度一般不应小于0.7m,过浅会导致土壤电阻率受季节和干湿影响较大,且易受机械损伤。选项B正确,现代通信局站普遍采用联合接地(共用接地)方式,将机房的保护接地、直流工作接地、防雷接地等共用一套接地装置,以确保电位均衡,降低地电位差带来的风险。选项C错误,直流电源系统接地线应连接到机房内的接地汇流排或接地网,严禁直接连接至外墙独立接地体,否则可能引入外部干扰或造成电位差。选项D错误,虽然共用接地网,但防雷引下线与设备工作接地线在路径上应尽量分开,且不能简单混用,需遵循等电位连接原则,避免雷电流通过设备接地线产生干扰。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成