施工现场临时用电工程中,关于漏电保护器的选用和参数设置,下列说法正确的是
A.开关箱中装设的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
B.总配电箱中装设的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
C.开关箱中装设的漏电保护器,其额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.5s
D.潮湿或有腐蚀介质场所的开关箱中,漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s
E.总配电箱中装设的漏电保护器,其额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,且与开关箱中漏电保护器的参数值应匹配
优质解答
答案
ADE
解析
A正确:开关箱(末级)漏保参数为30mA/0.1s。B错误:总配电箱漏保参数通常更大,如100mA/0.5s或30mA/0.1s(若总配电箱直接接负荷),但作为两级保护,总配电箱参数应大于开关箱,通常总配电箱动作电流>30mA或时间>0.1s以实现选择性。规范规定总配电箱漏保动作电流>30mA,时间>0.1s。C错误:开关箱时间应为0.1s。D正确:潮湿场所要求更严格,15mA/0.1s。E正确:总配电箱参数应大于开关箱,以实现分级保护,防止越级跳闸。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成