在通信电源工程中,进行蓄电池极柱连接及电缆敷设时,下列安全注意事项正确的有( )
A.连接极柱时,应使用力矩扳手,确保螺丝紧固力矩符合厂家规定
B.电缆敷设时,正负极电缆可以共用同一根导管或桥架
C.连接完毕后,应使用万用表测量电池组总电压,确认无误后再合闸
D.为了防止短路,正负极电缆应尽量靠近敷设,以缩短路径
E.蓄电池组与配电柜之间的连接电缆,其绝缘层应完好,无破损、老化
优质解答
答案
ACE
解析
本题考查极柱连接及电缆敷设安全。A项正确,力矩不足会导致接触电阻大发热,力矩过大会损坏极柱,需按规定力矩紧固。B项错误,正负极电缆应分开敷设,避免相互干扰及短路风险,通常要求分开桥架或加隔板。C项正确,合闸前测量电压是确认连接正确(极性、串联数)的关键步骤。D项错误,正负极电缆应分开敷设,保持安全距离,防止绝缘破损时发生短路。E项正确,电缆绝缘完好是防止漏电和短路的基本条件。
科目:通信与广电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成