建筑电气系统在进行空载试运行后,转入负荷试运行阶段。关于负荷试运行的具体要求,下列说法正确的是
A.负荷试运行前,只需确认开关位置正确,无需检查各分支回路绝缘电阻
B.负荷试运行期间,应逐条切断负荷,观察系统运行状态,以检验保护装置的灵敏度
C.负荷试运行期间,应记录各主要设备的电流、电压及功率因数等参数,并检查接地与接零是否良好
D.负荷试运行只需进行24小时,只要系统无跳闸现象即可判定合格
优质解答
答案
C
解析
根据《建筑电气工程施工质量验收规范》及机电实务教材关于建筑电气交接试验与送电运行的规定:
选项A错误:送电前及试运行前,必须检查绝缘电阻、接地与接零等,确保系统安全,不能仅确认开关位置。
选项B错误:负荷试运行期间,应逐步投入负荷,而不是“逐条切断”。切断负荷通常是在调试特定分支或排查故障时进行,正常负荷试运行是验证系统带载能力。
选项C正确:负荷试运行的核心目的是检验系统在额定负荷下的运行性能。需要监测电压、电流、功率因数等电气参数,确认设备运行正常,同时检查接地与接零的可靠性,确保人身及设备安全。
选项D错误:负荷试运行的时间通常要求不少于72小时(3天),且不仅看是否跳闸,还要看各项参数是否在允许范围内,设备运行是否稳定,无异常温升、噪声等。24小时不符合常规考核要求。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成