关于施工现场临时用电线路的定期检查与维护,下列说法正确的有
A.架空线路的拉线、桩杆应每月检查一次,发现松动或腐蚀应及时处理
B.电缆线路应每月检查一次,重点检查电缆外皮有无破损、老化及接地是否良好
C.临时用电线路的绝缘电阻只需在工程开工前测量一次,后续无需再测
D.对架空线路的导线接头,应检查其连接是否牢固,有无过热变色现象
E.临时用电线路的维护工作可以由非电工人员进行,只要佩戴好安全帽即可
优质解答
答案
ABD
解析
本题考查临时用电线路的检查与维护。
1. 选项A正确:架空线路的支撑结构(桩杆、拉线)是安全基础,需定期(通常月度)检查其稳固性和腐蚀性。
2. 选项B正确:电缆外皮破损是漏电和短路的主要原因,需定期检查,确保接地良好。
3. 选项C错误:绝缘电阻不仅要在开工前测,还应在**每月**定期检查时、**维修后**以及**环境变化**(如受潮、高温)后重新测量,以确保绝缘性能持续合格。只测一次是不符合安全动态管理要求的。
4. 选项D正确:导线接头是线路的薄弱点,易因接触不良导致发热甚至火灾,定期检查其牢固度和温度变化是必要的。
5. 选项E错误:临时用电的维护、检查必须由**专业电工**进行,非电工人员严禁从事电气维修和检查工作,这是基本的用电安全纪律。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成