首页题库大全题目详情

在直埋预制保温管施工中,关于套筒补偿器(滑动式补偿器)的安装与预拉伸要求,下列说法正确的是

A.套筒补偿器应安装在管道低应力区,且其伸缩方向应背离管道膨胀方向
B.安装时应在管道热态下进行预拉伸,预拉伸量通常为设计补偿量的一半
C.套筒补偿器安装时,其滑动端的密封环不得有破损,且应保证套管与内管同心
D.为避免冷态时管道拉应力过大,套筒补偿器应在管道冷态时完全预拉伸至最大补偿量

优质解答

答案

C

解析

本题考查套筒补偿器(滑动式补偿器)的安装技术要求。 选项A错误:套筒补偿器应安装在管道低应力区,但其伸缩方向应顺应管道膨胀方向(即管道受热伸长时,套筒应能自由滑动),而非背离。 选项B错误:对于需要预拉伸的补偿器(如方形补偿器、波纹管补偿器等),预拉伸量通常根据设计规定执行,一般冷态预拉伸量为设计补偿量的一半(或根据厂家说明书及规范具体数值),但套筒补偿器主要依靠滑动摩擦补偿,通常不需要像方形补偿器那样进行严格的预拉伸操作,且“热态预拉伸”说法错误,预拉伸是在安装过程中(冷态或特定工况)进行的施工措施,而非运行时的热态操作。更关键的是,套筒补偿器的核心要求是保证滑动顺畅和密封,而非强调预拉伸量比例作为通用铁律,且B选项描述的“热态预拉伸”逻辑不通(预拉伸是安装动作,不可能在热态运行中进行)。 选项C正确:根据《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28及相关施工技术要求,套筒补偿器安装时,必须保证套管与内管同心,且滑动端的密封环(或密封填料)完好无损,以确保密封性能和滑动顺畅,防止泄漏和卡死。这是套筒补偿器安装质量的关键控制点。 选项D错误:预拉伸量并非完全预拉伸至最大补偿量。如果完全预拉伸,管道在冷态时处于最大压缩状态,一旦温度降低或出现异常,可能无法继续补偿甚至损坏。通常预拉伸量约为设计补偿量的一半,以平衡冷态拉应力和热态压应力,确保管道在运行温度范围内安全。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成