首页题库大全题目详情

在铁路电力系统调试过程中,关于变压器交接试验及调试内容的要求,下列说法正确的是( )。

A.变压器绝缘油试验只需进行耐压试验,无需检测水分和溶解气体含量
B.变压器直流电阻测量应在温度稳定后进行,且各相直流电阻值相互差值不应大于平均值的2%
C.变压器绝缘电阻测量时,无需记录环境温度,直接对比出厂值即可
D.变压器空载试验和短路试验可以在变压器未进行绝缘油静置和去气前进行

优质解答

答案

B

解析

根据《铁路电力工程施工质量验收标准》及电力变压器交接试验标准: 1. 绝缘油试验:绝缘油需进行耐压试验、水分、溶解气体含量、介质损耗因数等多项试验,A错误。 2. 直流电阻:应在温度稳定后测量,各相直流电阻值的相互差值不应大于平均值的2%(无中性点引出线时)或1%(有中性点引出线时,通常标准表述为2%或按具体电压等级,一般工程验收常考2%这一界限,且B选项表述符合常规验收标准逻辑,对比其他明显错误选项,B为正确项。注:对于无中性点引出的绕组,各相直流电阻的相互差值不应大于平均值的2%)。 3. 绝缘电阻:测量绝缘电阻时,应记录环境温度,以便换算到同一温度下与出厂值比较,C错误。 4. 试验顺序:变压器在充油后,需进行静置和去气处理,待绝缘油合格、绝缘电阻合格后方可进行空载和短路试验,D错误。 故选B。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:铁路工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成