首页题库大全题目详情

在民航机场弱电系统机房配套建设中,关于空调系统与消防系统的设计要求,下列说法正确的有( )。

A.机房空调系统应采用恒温恒湿空调,制冷量应留有余量,以应对设备发热量的增加
B.机房空调新风系统应直接引入室外空气,无需经过过滤,以保证空气新鲜度
C.机房消防系统宜采用气体灭火系统,灭火剂应无残留、无腐蚀性,不损伤精密电子设备
D.机房消防系统的灭火剂储存间应设在机房内部,以便于快速响应火灾
E.机房消防系统应设置火灾自动报警系统,并联动关闭空调送风机和新风机,防止火势蔓延

优质解答

答案

ACE

解析

A正确:机房设备发热量大,空调需精确控制温湿度,且制冷量需有15%-20%的余量以应对扩容或峰值负荷。B错误:新风必须经过高效过滤(如HEPA过滤器)以去除灰尘和微粒,否则灰尘会积累在设备表面导致故障,不能直接引入未过滤空气。C正确:气体灭火(如七氟丙烷、IG541等)是机房首选,因其无残留、不导电、不腐蚀设备。D错误:灭火剂储存间应独立设置,且与防护区之间应有防火分隔,不能设在机房内部,以免火灾时影响灭火系统完整性或造成安全隐患。E正确:火灾发生时,联动关闭空调和新风是标准程序,以切断氧气供应并防止烟雾扩散,同时气体灭火前需延迟喷放以疏散人员。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成