某施工现场拟设置临时消防给水系统,根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》,关于临时消防水源及管网设置,下列说法正确的是( )。
A.当市政管网压力不足时,应设置消防水池,且消防水池的有效容积不应小于50m³
B.临时消防给水系统的给水管网应形成环路,且管径不应小于DN100
C.当建筑高度超过24m时,应在楼层间设置临时消防给水系统,且系统压力应满足最不利点消火栓静压要求
D.室外消火栓的保护半径不应大于150m,且消火栓应设置在临时道路边沿,间距不应大于120m
优质解答
答案
B
解析
本题考查临时消防给水系统的设置要求。
1. 关于选项A:规范规定,当市政供水管网压力不足时,应设置消防水池,但消防水池的有效容积应根据火灾延续时间和用水量计算确定,并非固定为50m³,且50m³通常是室内消火栓用水量的最低参考值之一,并非消防水池的固定容积要求,故A错误。
2. 关于选项B:规范明确规定,临时消防给水系统的给水管网应形成环路,且管径不应小于DN100。这是为了确保消防供水的安全性和可靠性,防止单点故障导致供水中断,故B正确。
3. 关于选项C:规范规定,当建筑高度超过24m或单体体积超过30000m³时,应在楼层间设置临时消防给水系统。虽然24m是阈值,但系统压力应满足最不利点消火栓的“动压”或“出口压力”要求,而非“静压”。静压通常指无水流时的压力,而动压才是在使用时的有效压力,故C表述不严谨且混淆概念。
4. 关于选项D:规范规定,室外消火栓的保护半径不应小于150m(注意是“不小于”,即覆盖范围要够大,而非“不大于”),且消火栓间距不应大于120m。选项D将“不小于”错误表述为“不大于”,故D错误。
科目:建筑工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成