首页题库大全题目详情

某通信机房采用阀控式密封铅酸蓄电池组,在维护过程中发现部分电池出现鼓胀现象。经检测,这些电池长期处于高温环境且浮充电压设置偏高。关于导致该现象的主要原因及处理措施,下列说法正确的是?

A.主要原因是充电电流过大导致极板软化,应降低浮充电压并增加充电电流
B.主要原因是电解液失水导致气体产生,应降低环境温度并适当降低浮充电压
C.主要原因是硫酸盐化严重,应立即进行大电流充放电循环以恢复容量
D.主要原因是负极板栅腐蚀,应更换所有电池并提高浮充电压

优质解答

答案

B

解析

解析:阀控式密封铅酸蓄电池(VRLA)采用贫液式设计,依靠氧复合反应循环。若环境温度过高或浮充电压设置偏高,会加速电解液中的水分解为氧气和氢气,导致气体产生速率超过复合速率,电池内部压力升高,从而引起壳体鼓胀。此外,高温也会加速失水。因此,正确的处理措施是降低环境温度(控制运行温度)并适当降低浮充电压,以减缓气体生成和失水。选项A错误,充电电流过大主要导致极板变形或软化,且增加充电电流会加剧鼓胀;选项C错误,大电流充放电会进一步加剧电池损伤,且鼓胀非硫酸盐化直接导致;选项D错误,提高浮充电压会加剧气体产生,且鼓胀通常意味着电池已损坏,需更换而非仅提高电压。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:通信与广电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成