浅埋暗挖法施工中,关于管棚支护技术的施工要求,下列说法正确的是

A.管棚钢管外径一般为80~150mm,壁厚4~8mm
B.管棚钢管间距一般为300~500mm,呈梅花形布置
C.管棚施工应在开挖前进行,钢管打入长度应大于设计长度
D.管棚钢管应焊接钢筋加固件,钢筋呈‘U’形,间距一般为300~500mm
E.管棚注浆应在钢管打入后立即进行,注浆压力宜为1.0~2.0MPa

优质解答

答案

ABD

解析

根据《市政公用工程管理与实务》教材及管棚施工技术规范: 1. **A选项正确**:管棚钢管常用规格为外径80~150mm(常见108mm、150mm等),壁厚4~8mm,符合常规设计。 2. **B选项正确**:管棚间距通常为300~500mm,呈梅花形或交错布置,以形成连续的支护拱圈。 3. **C选项错误**:管棚钢管打入长度应**等于**设计长度,而非大于。打入过长可能导致钻孔偏差累积、施工难度增加,且无法保证尾部连接质量;打入过短则无法满足支护要求。规范通常要求打入长度符合设计要求,误差不应过大,特别是不能随意超出设计长度导致孔口位置偏移。 4. **D选项正确**:管棚钢管上焊接钢筋加固件(通常为‘U’形钢筋),用于增强钢管刚度并方便注浆,间距一般为300~500mm,符合施工构造要求。 5. **E选项错误**:管棚注浆**不应**在打入后立即进行,通常需等待钢管打入后稳定,或分阶段注浆。更重要的是,注浆压力需根据围岩性质和设计确定,1.0~2.0MPa仅为部分硬岩或特定注浆方式(如高压注浆)的可能值,对于软弱地层或一般注浆,压力可能较低,且‘立即进行’不符合施工逻辑(需安装注浆管、检查密封等)。此外,管棚注浆压力通常根据试验确定,没有固定的1.0~2.0MPa通用标准,且‘立即’表述不严谨。 综上,正确选项为A、B、D。