关于基坑工程监测报警值的确定原则,下列说法中正确的是
A.基坑工程监测报警值应根据基坑支护结构、周边环境及设计单位的要求确定,一般应满足相关规范要求
B.对于支护结构顶部位移,其报警值通常取设计最大位移控制值的1/2至2/3,且不应大于150mm
C.对于支撑轴力,其报警值通常取设计轴力的80%~90%,当支撑轴力超过设计轴力时应立即报警
D.对于基坑周边地下水位,其报警值应根据设计要求确定,若设计无要求,可取基坑底面以上1.0m作为报警水位
E.监测报警值一经确定,在施工过程中不得调整,即使出现设计变更或地质条件重大变化
优质解答
答案
AC
解析
本题考查基坑监测报警值的确定原则。
A项正确:报警值应综合考虑支护结构、周边环境、设计要求及规范规定,是动态且综合确定的。
B项错误:支护结构顶部位移的报警值通常取设计最大位移控制值的70%~80%,或者根据规范建议值(如一级基坑不超过20mm,二级不超过30mm等,具体视设计而定),并非简单的1/2至2/3,且150mm对于一般基坑而言过大,通常一级基坑顶部位移报警值在20-30mm左右,150mm可能是累计位移或特定情况下的限值,但表述“1/2至2/3”缺乏依据,且通常报警值小于设计控制值。更准确的说法是,报警值一般为设计控制值的70%~80%。
C项正确:支撑轴力报警值通常取设计轴力的80%~90%。当实际轴力接近或超过设计值时,意味着支撑即将达到极限承载力,需报警。这是常见的工程实践和规范推荐值。
D项错误:地下水位报警值应根据设计要求确定。若设计无要求,通常以基坑底面以上一定高度(如0.5m或1.0m,视具体抗浮或渗流稳定要求)作为控制,但“可取基坑底面以上1.0m”并非通用标准,且报警值应结合抗浮稳定计算确定,不能一概而论为1.0m。此外,若水位低于基坑底面,可能导致涌水涌砂,报警值应确保水位不低于基坑底面一定安全高度。
E项错误:报警值并非一成不变。若发生设计变更、地质条件发生重大变化或出现异常工况,经设计单位同意并论证后,报警值可以调整。
因此,正确答案为AC。
科目:矿业工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成