首页题库大全题目详情

建筑给水系统试压环节是保证系统安全的关键步骤,下列关于试压压力、时间及合格标准的说法,符合规范规定的有

A.系统试压压力应为设计工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa
B.试压时,应缓慢升压,达到规定压力后,稳压10min,检查有无渗漏
C.试压合格后,应将系统压力降至工作压力,稳压24h,检查有无渗漏
D.试压过程中,若发现管道接头处渗漏,应立即停压,进行修复后重新试压
E.试压用水应为洁净的水,且水温应与环境温度接近,以防止管道因温度差异产生应力

优质解答

答案

ABD

解析

A正确,试压压力通常为设计工作压力的1.5倍,且最小不低于0.6MPa,这是通用规范。B正确,稳压时间10min是检查渗漏的常见要求(具体依规范,但10min是典型值)。C错误,试压合格后,通常不需要再稳压24h,而是进行冲洗和消毒。24h稳压可能用于某些特定情况或闭水试验,但给水系统试压合格标准通常是稳压10min无渗漏,且压降不超过允许值。D正确,发现渗漏必须停压修复,修复后重新试压,这是基本安全要求。E错误,试压用水应为洁净的水,但水温要求不是必须与环境温度接近,只要不造成管道冻结或过热即可,且温度应力在试压中不是主要控制点,主要关注压力。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成