在工业机电工程电气装置安装中,关于接地装置安装及防雷接地系统检测的技术要求,下列说法正确的是
A.为防止干扰,接地装置的所有导体连接必须采用焊接,严禁使用螺栓连接
B.接地电阻测试仪的电压极(电位极)应布置在接地极与电流极的连线上,且距离接地极越近测量结果越准确
C.对于采用联合接地系统的防雷装置,其接地电阻值不应大于1Ω
D.接地装置的接地电阻测量应在雷雨季节或土壤电阻率较高的时候进行,以模拟最不利工况
优质解答
答案
C
解析
本题考查防雷与接地装置安装及检测的核心规范要求。A项错误,接地导体连接可采用焊接、螺栓连接或专用连接器,焊接是推荐方式以保证电气连续性和机械强度,但并非“严禁”螺栓连接,螺栓连接在特定条件下(如可拆卸维护处)是允许且常见的。B项错误,三极法测量时,电压极(电位极)确实位于接地极与电流极连线上,但通常距离接地极约0.6倍接地极长度(或20m以上),并非“越近越准确”,过近会受接地极本身电位影响导致误差。C项正确,根据《建筑物防雷设计规范》及工业工程相关标准,对于采用联合接地系统(即防雷接地、工作接地、保护接地共用接地装置)的工业装置,其接地电阻通常要求不大于1Ω,以确保安全性和防雷效果。D项错误,接地电阻测量宜在土壤电阻率较低(如雨后)且非雷雨季节进行,因为土壤干燥时电阻率高,测得值偏大,不能真实反映正常工况下的接地性能,且雷雨天存在安全隐患。
科目:机电工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成