关于广播电视中心工程机房接地与防雷系统的质量验收,下列说法正确的有
A.接地装置接地电阻应符合设计要求,通常不大于1Ω
B.等电位联结带应敷设于机房吊顶内,且应隐蔽处理
C.防雷器安装位置应便于维护,且应设置放电指示器
D.接地线连接应采用焊接或压接,连接处应做防腐处理
E.机房内所有金属管道、金属线槽等均无需接地
优质解答
答案
ACD
解析
解析:A选项正确,广播电视中心机房接地电阻通常要求严格,一般不大于1Ω,甚至0.5Ω,具体依设计而定,但1Ω是常见标准。B选项错误,等电位联结带通常明敷于机房墙面或地板下,以便于连接设备接地,且不应完全隐蔽导致无法检查,或者应按规定敷设,但“敷设于吊顶内”并非唯一或标准做法,且隐蔽处理可能导致验收困难。C选项正确,防雷器(SPD)安装应便于观察状态和维护,放电指示器是重要部件。D选项正确,接地线连接工艺要求牢固,焊接或压接是常用方式,且需防腐。E选项错误,机房内所有导电金属体(如管道、线槽、机柜等)均应与接地系统可靠连接,以实现等电位联结,防止电位差。