在城市隧道工程采用管井降水进行地下水控制时,关于降水井布置、回灌技术实施及水位监测管理,下列说法符合规范要求及施工实务的是( )。
A.降水井的布置应结合水文地质条件及降水目的确定,井间距需根据影响半径计算,且降水深度应低于基坑或隧道底板一定距离,以确保有效降水。
B.为控制降水引起的周边地面沉降,回灌井的布置应位于降水井与保护对象之间,回灌水位应高于地下水位,且回灌量需经计算确定。
C.在降水运行期间,观测井的水位监测频率可固定为每天1次,无论降水阶段或水位变化如何,均无需调整。
D.降水井的成孔深度应严格等于设计降水深度,不得超出,以避免穿透隔水层造成不可控的地下水流失。
E.当降水过程中发现周边地面沉降速率异常或邻近建筑物出现裂缝,应立即停止降水或调整降水方案,并及时采取回灌或其他补救措施。
优质解答
答案
ABE
解析
A选项正确:降水井布置需考虑水文地质条件、降水目的(如降低水位深度、范围),井间距基于影响半径(如R=1.95S√(HK)或类似经验公式)确定,降水深度需低于控制面(如基坑底、隧道底)一定安全距离(通常0.5-1.0m或更多,视具体规范),以确保降水效果。
B选项正确:回灌技术是控制沉降的关键措施。回灌井应布置在降水井与需保护对象(如建筑物、管线)之间,形成“回灌屏障”。回灌水位需高于地下水位以驱动水流,回灌量需通过计算或试验确定,以平衡降水引起的地下水流失。
C选项错误:水位监测频率并非固定。规范通常要求:降水初期、水位变化大时增加监测频率(如每天2-3次甚至更频繁);降水稳定后可适当降低频率,但需根据工程阶段、水位变化趋势、周边环境风险动态调整。固定每天1次不符合“动态监测”原则,可能在异常情况下延误响应。
D选项错误:降水井成孔深度通常需略深于设计降水深度(如加深0.5-1.0m),以确保滤水管位于有效降水区段,并考虑滤水管安装、成井工艺(如洗井)等因素。严格等于设计深度可能导致滤水管位置偏差或降水效果不足。此外,成孔深度需根据地质条件确定,若遇隔水层需调整,但“不得超出”的表述过于绝对且不符合实际施工中对滤水管有效深度的要求(滤水管长度通常小于成孔深度,成孔深度需保证滤水管下方有足够反滤层及沉砂段)。
E选项正确:降水运行中需密切监测周边环境影响。若发现沉降速率异常(超过预警值)或邻近建筑物出现结构性裂缝等险情,必须立即采取应急措施,包括停止降水、调整降水方案(如降低降水深度、增加回灌量)或实施其他补救措施(如注浆加固),以控制风险。
科目:市政公用工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成