在弱电系统机房配电线路的敷设与保护设计中,关于线缆选择与敷设方式,下列做法中符合规范的是
A.为节省空间,弱电系统的信号线缆与强电配电线路可以共穿同一根金属管道,但需确保管道两端良好接地
B.UPS输出线缆应选用耐火电缆,且在与市电输入线缆平行敷设时,应保持规定的间距或采用金属隔板隔离,以减少电磁干扰
C.机房内的所有电源线均可使用普通PVC护套线明敷,只要线径满足载流量要求即可,无需考虑屏蔽或屏蔽接地
D.为了便于维护,弱电系统的控制电缆可以沿机房的吊顶裸线敷设,只要保持水平即可,无需穿管保护
优质解答
答案
B
解析
根据弱电系统工程配电及线路敷设规范:选项A错误,强电(动力/照明)与弱电(信号/数据)线路严禁共穿同一管槽,必须分开敷设,以防止强电对弱电产生电磁干扰。选项B正确,UPS输出属于关键供电线路,常要求使用耐火或阻燃电缆;且UPS输出为高频逆变波形,对周围弱电线路有干扰,因此与市电或弱电线路平行敷设时,需保持足够间距或采取屏蔽、隔离措施。选项C错误,机房内电源线通常要求穿金属管或线槽敷设,且对于易受干扰的区域,电源线也需考虑屏蔽或走线策略,普通PVC线明敷不符合机房防火及抗干扰规范。选项D错误,机房内线缆必须穿管或在线槽内敷设,严禁裸线明敷,这不仅不符合防火规范,也不利于防机械损伤和电磁屏蔽。
科目:民航机场工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成