某港口码头岸壁桩基位于潮差区,该区域处于干湿交替状态,腐蚀环境最为严酷。关于该区域涂层施工及性能要求,下列做法或说法错误的是?
A.应采用具有良好抗水渗透性和抗干湿交替能力的涂层体系
B.涂层总干膜厚度应不低于350μm,且应适当增加中间漆厚度以增强屏蔽作用
C.面漆应选用具有良好耐候性和抗紫外线性能的涂料,以应对大气暴露部分
D.由于该区域长期处于潮湿状态,涂层施工时无需严格控制相对湿度,只要表面无明水即可施工
优质解答
答案
D
解析
潮差区是港口钢结构腐蚀最严重的区域。选项A正确,涂层必须适应干湿交替。选项B正确,潮差区涂层厚度要求最高,通常≥350μm,中间漆提供主要屏蔽作用。选项C正确,潮差区上部处于大气区下部,面漆需兼顾耐候性。选项D错误,钢结构涂装对施工环境湿度有严格要求,通常要求相对湿度不超过85%(或根据具体涂料说明书,一般不超过80%或85%),且钢板表面温度应高于露点3℃以上,以防止返锈。仅无明水不足以保证涂层附着力,高湿度会导致漆膜发白、附着力下降。
科目:港口与航道工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成