首页题库大全题目详情

某工程搭设扣件式钢管脚手架,关于剪刀撑的布置,下列说法错误的是

A.高度在24m以上的单、双排脚手架,均必须在外立立面剪刀撑
B.高度在24m以上的双排脚手架,应在脚手架外侧全立面连续设置剪刀撑
C.高度在24m以下的单排脚手架,应在脚手架外侧全立面连续设置剪刀撑
D.剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接扣件连接,搭接长度不应小于1m

优质解答

答案

C

解析

选项A表述有误但通常高度24m以上双排脚手架需全立面设置,单排脚手架一般高度不超过24m,若超过需特殊设计。但根据规范,高度在24m以上的双排脚手架,应在外侧全立面连续设置剪刀撑。选项B正确。选项C错误,高度在24m以下的单排脚手架,应在脚手架外侧全立面连续设置剪刀撑,这是正确的?不,规范规定:高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧两端各设置一道剪刀撑,由底部到顶部连续设置;高度在24m以上的单、双排脚手架,均必须在外侧全立面连续设置剪刀撑。因此,24m以下的单排脚手架并非全立面设置,而是两端各设一道。所以选项C说法错误。选项D正确,剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接扣件连接,搭接长度不应小于1m,并应采用不少于3个旋转扣件固定。因此,本题选错误的,即C。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成