母线搭接时,搭接面应平整清洁,搭接宽度不少于25毫米,搭接长度不少于300毫米;紧固螺栓的预紧力矩应按设计要求计算,常用80%至100%预设预紧力矩,必要时采用扭矩扳手检核。搭接后须进行耐压试验,试验电压不低于额定电压的1.5倍,试验时间不少于10分钟,确认无绝缘故障并通过。安装前需编制作业指导书,现场配备专用工具,完成后清除杂物并做好防火、防潮措施。安装完成后需填写验收报告并提交项目部备案。( )
A.搭接面应平整清洁,搭接宽度不少于25毫米,搭接长度不少于300毫米
B.紧固螺栓的预紧力矩应按设计要求计算,常用80%至100%预设预紧力矩,必要时采用扭矩扳手检核
C.耐压试验电压不低于额定电压的1.5倍,试验时间不少于10分钟,确认无绝缘故障并通过
D.完成后清除杂物并做好防火、防潮措施
E.验收完成后需填写验收报告并提交项目部备案
优质解答
答案
ACE
解析
母线搭接面必须平整清洁且宽度≥25mm、长度≥300mm(A),紧固螺栓预紧力矩按设计计算,常用80%-100%预设值并用扭矩扳手检核(B),搭接后须进行耐压试验,电压≥1.5倍额定值,时间≥10分钟并确认无绝缘故障(C),完成后须填写验收报告并提交项目部备案(E)。因此正确项为A、C、E。