自动喷水灭火系统管道安装时,关于支、吊架的设置及管道连接,下列说法正确的有( )
A.管道支架、吊架的安装位置应不影响喷头的喷水效果
B.管道穿过防火墙和楼板处应设置补偿器,以减小热应力
C.配水支管水平安装时,不应有向下或向上坡度,应保持水平
D.喷头安装应在系统管道、管件、阀门安装完毕,系统试压、冲洗合格后进行
E.管道连接时,螺纹连接的管道,其螺纹密封应良好,外露螺纹不应超过2扣
优质解答
答案
ADE
解析
选项A正确,支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,且应确保喷头与管道连接牢固。选项B错误,管道穿过防火墙和楼板处应设置防火套管,而不是补偿器;补偿器通常用于长距离管道或温度变化大的管道,且设置位置有专门规定,并非穿过防火部位的常规要求。选项C错误,配水支管水平安装时,应有不小于2‰的坡度坡向喷头,以确保喷头处无气阻且便于排气。选项D正确,喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行,以防止喷头被杂质堵塞或损坏。选项E正确,螺纹连接时,密封应良好,外露螺纹不应超过2扣,且应进行防腐处理。
科目:机电工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成