首页题库大全题目详情

在灌注桩施工中,出现桩身缩颈(局部直径小于设计值)的质量通病,下列属于其常见成因的有()

A.混凝土配合比坍落度偏小,流动性差,导致混凝土在桩孔内流动不畅,被侧向土压力挤压
B.在易塌孔的地层中,未及时灌注混凝土或灌注中断时间过长,导致孔壁失稳坍塌挤压桩身
C.导管埋入深度过大,混凝土流动阻力过大,造成混凝土在导管口以下无法顺利上翻
D.混凝土配合比中水泥用量过多,导致水化热大,产生温度裂缝
E.钢筋笼在放入过程中变形过大,导致桩身直径减小

优质解答

答案

AB

解析

桩身缩颈的主要成因包括:1. 混凝土坍落度偏小,流动性差,特别是在软弱土层中,混凝土在灌注过程中受到周围土体的侧向挤压,形成缩颈(A正确);2. 在易塌孔地段,若灌注时间过长或中断,导致泥浆护壁失效,孔壁坍塌,坍塌的土体进入孔内,挤压混凝土形成缩颈(B正确)。C选项导管埋深过大主要导致混凝土流动困难,可能引起断桩或混凝土离析,但不是缩颈的典型直接原因,缩颈更多与外部挤压有关;D选项水泥用量多导致温度裂缝,属于裂缝成因,而非缩颈;E选项钢筋笼变形通常不会导致整个桩身局部直径显著小于设计值(缩颈通常指混凝土实体变小),且钢筋笼变形主要影响钢筋保护层厚度。

单题解锁

支付 ¥9.90 即可查看此题答案和详细解析

科目:建筑工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成