关于民航机场弱电系统机房内配电柜(列头柜)的接线与标识要求,下列说法正确的有
A.配电柜内的相线、中性线(N线)和保护地线(PE线)应分别采用不同颜色的绝缘导线,且接线端子应压接牢固
B.PE线可直接利用设备外壳的金属构件作为接地导体,无需单独敷设专用PE线
C.配电柜进出线电缆在柜内固定时,应使用阻燃型线槽或软管保护,并留有足够的弯曲半径
D.同一配电柜内,强电与弱电回路可共用同一根电缆,以节省布线空间
E.配电柜内的各回路应设置明显的文字符号和图形符号标识,且标识应清晰、持久,便于维护
优质解答
答案
ACE
解析
选项A正确,颜色区分相线、N线、PE线是电气安装的基本规范,旨在防止误接和便于识别。选项B错误,PE线必须独立敷设,严禁利用设备外壳或结构件作为PE线,这是为了确保接地回路的低阻抗和可靠性,防止电磁干扰或故障电流通过结构件。选项C正确,电缆固定和保护是防止机械损伤和火灾蔓延的必要措施。选项D错误,强电与弱电回路必须分开敷设,严禁共用电缆,以防强电对弱电产生电磁干扰,影响信号传输质量。选项E正确,清晰的标识是电气安全维护的基本要求。
科目:民航机场工程管理与实务题型:多选题难度:中等来源:AI生成