关于施工现场临时用电防雷与接地装置的要求,下列说法正确的是
A.施工现场的起重机械、钢脚手架、在建工程金属结构应做防雷接地
B.接地体可采用角钢、钢管、圆钢,但不得采用螺纹钢作为接地体
C.接地装置应每半年检测一次,雨季前应增加检测次数
D.防雷接地与保护接地(PE线)可共用一组接地体,且接地电阻应不大于4Ω
E.接地线应采用绝缘导线,且截面不小于2.5mm²,以增强绝缘性能
优质解答
答案
ABD
解析
A选项正确,高耸的金属结构如塔吊、脚手架易引雷,必须做防雷接地;B选项正确,螺纹钢表面有肋,与土壤接触不良,且易锈蚀,规范禁止作为接地体,应使用角钢、钢管、圆钢等;C选项错误,接地装置应每季(或半年,视地区)检测,但雨季前必须检测,且通常要求每季一次,而非仅半年;D选项正确,TN-S系统中,PE线接地与防雷接地可共用接地体,总接地电阻要求不大于4Ω(重复接地不大于10Ω);E选项错误,接地线必须采用裸导线或无绝缘的铜/铝导线,严禁使用绝缘导线,因为绝缘层会阻碍电流泄放,且易老化脱落。