在水处理厂站工程中,大型水泵、鼓风机等重型设备的安装质量直接影响系统运行。关于设备安装与管道连接的质量控制要求,下列说法正确的是()。
A.水泵安装时,只要地脚螺栓拧紧,无需进行水平度找正,直接连接管道即可
B.管道与设备连接时,若管道存在应力,应利用强行连接的方式将管道推入设备接口
C.设备基础混凝土强度达到设计强度75%以上,且预埋螺栓位置准确,方可进行设备就位
D.设备试运转时,无需检查地脚螺栓紧固情况,直接全负荷运行以检验性能
优质解答
答案
C
解析
本题考查设备安装与管道连接的验收要求。根据机械设备安装工程施工及验收通用规范,设备基础混凝土强度达到设计强度的75%以上,且预埋件位置、标高符合设计要求,方可进行设备就位安装,故C正确。A错误,水泵安装必须进行水平度、同心度等精平找正,地脚螺栓紧固是安装最后步骤,且需配合精平;B错误,管道与设备连接严禁强行连接,应检查管道与设备接口同心度,避免将管道应力传递给设备,损坏设备或管道;D错误,设备试运转前必须检查地脚螺栓紧固情况,且应按空载、低负荷、额定负荷等步骤逐步进行,严禁直接全负荷运行。
科目:市政公用工程管理与实务题型:单选题难度:中等来源:AI生成